Ventilation de confort : ces volumes d'air sont-ils acceptables ?

  • Erstellt am 13.06.2013 09:50:45

GerdS

13.06.2013 09:50:45
  • #1
Chers membres du forum,

Des mesures de débit d'air ont été effectuées sur notre ventilation contrôlée "Enervent Pingvin" car nous avons signalé que l'air dans la maison n'était pas frais et que nous trouvions le débit d'air insuffisant.

Les résultats sont en pièce jointe.

Le débit d'air soufflé mesuré est de 35 m3/h inférieur au débit prévu : 140 m3/h au lieu de 175 m3/h. Selon la fiche technique de l'appareil de ventilation, l'appareil devrait générer un débit d'air de 190 m3/h à 60% de puissance. Selon les mesures, il génère 50 m3/h de moins.

J'aimerais connaître votre avis sur les débits d'air mesurés.

Merci d'avance.

Cordialement,
Gerd
 

€uro

13.06.2013 10:08:44
  • #2
Bonjour,
Un défaut, car la planification ne prévoyait pas ces débits d’air par hasard.

De plus, il est un peu inhabituel que les valeurs mesurées soient assez régulières ou "rondes". Au total, il semble qu’aucun calcul de réseau de conduits n’ait été réalisé au préalable !

Comment les valeurs réelles ont-elles été mesurées ?

Cordialement
 

GerdS

13.06.2013 14:12:01
  • #3




[TD="colspan: 6"]Les mesures ont été effectuées avec un appareil de mesure de type FlowFinder



[TD="colspan: 6"]Les écarts sont de +/-5% selon les indications du fabricant


 
Oben