Assèchement des bâtiments : Est-il préférable d'arrêter le système de ventilation résidentielle contrôlée en été ?

  • Erstellt am 12.05.2017 17:29:51

Barossi

12.05.2017 17:29:51
  • #1
Bonjour,

nous voulons sécher notre construction avant d'emménager, de plus, la chape n'est pas encore recouvrable (CM:2,3)

Nous avons 2 grands déshumidificateurs en fonctionnement. Le système de ventilation contrôlée de l'habitat déjà installé (Zehnder Q450) devrait-il fonctionner à l'arrêt ou au maximum avec les températures actuelles ? (Actuellement environ 20°C et environ 80-90% d'humidité)

Ou vaut-il mieux le remettre en marche au maximum seulement le soir/la nuit quand l'air est plus frais (la nuit environ 10°C)

Cordialement Barossi
 

Knallkörper

12.05.2017 19:04:28
  • #2
Je pense que, en ce qui concerne la déshumidification de l'air, il n'a absolument aucune importance que votre ventilation contrôlée du logement fonctionne ou non. Au niveau où vous vous situez (30 %), on extrait à peine de l'eau de l'air. Ce qu'il reste à faire, vos assècheurs de bâtiment le réalisent sans problème. Si votre humidité de l'air varie fortement d'une pièce à l'autre, la ventilation contrôlée du logement pourrait être allumée pour assurer la circulation, sinon je l'éteindrais, économiserais de l'énergie et me réjouirais des filtres encore propres.
 

Alex85

12.05.2017 19:09:55
  • #3
Je pensais que la ventilation contrôlée des logements devait être mise en marche seulement après le [Bautrocknung], à cause de la saleté et de l'air constamment humide au début dans le système... ça a déjà été discuté quelque part.
 

Barossi

12.05.2017 19:26:04
  • #4
Eh bien, la maison n'est plus vraiment humide, la chape fait encore des siennes (CM : 2,3) et je voulais un peu soutenir les [Bautrockner] avec la [Kontrollierte-Wohnraumlüftung]. Que devrait-il se passer d'autre si ce n'est le remplacement des filtres à cause de la poussière. J'ai juste lu qu'en été la [Kontrollierte-Wohnraumlüftung] apporte en plus de l'air humide à l'intérieur.
 

Alex85

12.05.2017 19:34:26
  • #5
Je ne voudrais pas avoir de poussière de construction dans le système de tuyauterie ni dans l'échangeur de chaleur. Regarde dans le manuel, il y a peut-être déjà une exclusion de garantie. Je couvrirais au moins toutes les bouches d'extraction d'air séparément avec des filtres. Selon la quantité de poussière, ils devraient être remplacés très régulièrement.
 

Barossi

12.05.2017 19:50:27
  • #6
Je ne m'en fais pas, les travaux sont terminés, le sol a été aspiré. Nous attendons seulement le séchage de la chape. Il n'y a plus de poussière. Je voulais compléter les déshumidificateurs par la [Kontrollierte-Wohnraumlüftung].
 

Sujets similaires
01.03.2017Ventilation contrôlée des logements - Oui ou Non ?!31
02.01.2014Déshumidificateur de bâtiment - un indispensable ?49
03.03.2012Position ventilation résidentielle contrôlée dans le sous-sol souterrain ?16
09.04.2012Ventilation résidentielle contrôlée décentralisée vs centralisée ? Points pour le calcul de la maison KfW20
26.07.2012Aération avec une ventilation résidentielle contrôlée14
05.07.2012Ventilation résidentielle contrôlée - oui ou non14
24.12.2012La ventilation résidentielle contrôlée est-elle pertinente dans ce cas ou pas?10
27.02.2013Ventilation résidentielle contrôlée ou air régulé - expériences?14
20.12.2013Nouveau chauffage au sol au lieu des radiateurs et ventilation contrôlée des pièces de vie ; oui ou non ?15
25.08.2014Ventilation résidentielle décentralisée, pompe à chaleur sur air extrait - expériences ?10
25.05.2014Quand remarque-t-on que la ventilation contrôlée du logement fonctionne ?18
24.06.2014La ventilation résidentielle contrôlée décentralisée est-elle si chère ?38
21.07.2014Installation de la ventilation contrôlée des espaces de vie - dans le plafond ou à l'extérieur ?20
01.08.2014Poêle à bois à eau (complément à la pompe à chaleur air-eau et à la ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur) ?10
27.07.2017Installer des conduits de ventilation contrôlée pour l'habitat sans sous-sol ?12
06.12.2017Est-il judicieux d'utiliser un déshumidificateur après la prise de possession du bâtiment ou suffit-il d'aérer en ouvrant les fenêtres ?17
25.02.2022Trop d'humidité dans la maison individuelle après la pose de la chape ? Risque de moisissure ?49

Oben