hohly
28.09.2011 12:00:24
- #1
Hola querida comunidad,
estoy construyendo una casa y me han instalado las ventanas.
En mi ático tengo grandes ventanas triangulares.
La longitud de la ventana es de casi 5 metros en la parte inferior y 1,40 metros de alto.
He detectado el siguiente problema:
Después de la instalación de las ventanas, se colocaron cuñas de madera en la parte inferior que deberían sostener el peso de la ventana inicialmente.
Las ventanas fueron fijadas con dos bridas en cada lado inclinado.
Los espacios vacíos entre la mampostería interior fueron llenados con espuma de poliuretano (PU).
Como se debía construir una capa de rodadura, los albañiles retiraron las cuñas. Como consecuencia, la ventana se hundió por su propio peso en un lado. Se lo comenté al instalador de ventanas, quien antes de colocar la capa de rodadura volvió a ajustar la ventana.
Las ventanas fueron retiradas para reducir la carga sobre la capa de rodadura. Los albañiles luego volvieron a sacar las cuñas y construyeron la capa de rodadura. Pero la ventana volvió a hundirse.
¿Qué se debe hacer aquí?
La ventana ahora está ligeramente torcida y la espuma ya no cierra los espacios. Especialmente hay que tener en cuenta que en algún momento se querrá abrir la ventana y la carga puede aumentar considerablemente.
Aquí están las fotos que tomé hoy:

¿Cómo se debería proceder aquí y qué tan grave es?
estoy construyendo una casa y me han instalado las ventanas.
En mi ático tengo grandes ventanas triangulares.
La longitud de la ventana es de casi 5 metros en la parte inferior y 1,40 metros de alto.
He detectado el siguiente problema:
Después de la instalación de las ventanas, se colocaron cuñas de madera en la parte inferior que deberían sostener el peso de la ventana inicialmente.
Las ventanas fueron fijadas con dos bridas en cada lado inclinado.
Los espacios vacíos entre la mampostería interior fueron llenados con espuma de poliuretano (PU).
Como se debía construir una capa de rodadura, los albañiles retiraron las cuñas. Como consecuencia, la ventana se hundió por su propio peso en un lado. Se lo comenté al instalador de ventanas, quien antes de colocar la capa de rodadura volvió a ajustar la ventana.
Las ventanas fueron retiradas para reducir la carga sobre la capa de rodadura. Los albañiles luego volvieron a sacar las cuñas y construyeron la capa de rodadura. Pero la ventana volvió a hundirse.
¿Qué se debe hacer aquí?
La ventana ahora está ligeramente torcida y la espuma ya no cierra los espacios. Especialmente hay que tener en cuenta que en algún momento se querrá abrir la ventana y la carga puede aumentar considerablemente.
Aquí están las fotos que tomé hoy:
¿Cómo se debería proceder aquí y qué tan grave es?