¿Cuál es la diferencia de presión (Pa) en la ventilación residencial controlada?

  • Erstellt am 15.03.2020 11:46:06

M. Gerd

15.03.2020 11:46:06
  • #1
Hola a todos,

tendremos una ventilación controlada de aire en nuestra nueva construcción, pero también nos gustaría tener puertas con aislamiento acústico. Para esto existen sellos abatibles especiales que mejoran el aislamiento acústico y permiten la circulación del aire. No sé si aquí se pueden publicar enlaces, pero si buscas "Planet Mine-S" encontrarás rápidamente información.

Según el fabricante, cualquier flujo de aire puede pasar, solo cambia la diferencia de presión Pa. Para la variante más pequeña se indican los siguientes valores para un ancho de puerta de 1050 mm:

Caudal m³/h --> Pa
20 m³/h --> 2 Pa
26 m³/h --> 3 Pa
31 m³/h --> 4 Pa

Como nuestra puerta solo tiene 860 mm de ancho, he reducido el flujo de aire en un 20%. Es decir, ya alcanzo 2 Pa con 16 m³/h.

Nuestras habitaciones están calculadas con 20 m³/h, mientras que los baños están calculados con 44 m³/h. Esto da una diferencia de presión de 3 Pa y 9 Pa. Existe una versión más grande del sello abatible, con la que llegamos a 2 Pa y 6 Pa.

Ahora, estos valores no me ayudan mucho y el fabricante dice como regla empírica: hasta 60 m³/h basta con el pequeño Mine-S y a partir de 60 m³/h se debería elegir el Mine-V.

¿Cuáles son valores razonables y cuál se debería utilizar como valor máximo? ¿Qué inconvenientes tiene un valor más alto?

La ventilación controlada de aire es de Kermi.

Gracias de antemano por la ayuda
 

HoisleBauer22

10.06.2023 12:37:36
  • #2
Hola M. Gerd, ¿has avanzado con tus reflexiones?
 

Temas similares
01.03.2017Ventilación controlada en viviendas - ¿Sí o No?!31
03.03.2012¿Posición de ventilación residencial controlada en el sótano subterráneo?16
09.04.2012¿Ventilación residencial controlada descentralizada vs centralizada? Puntos para el cálculo de la casa KfW20
26.07.2012Ventilación con sistema de ventilación residencial controlada14
05.07.2012Ventilación residencial controlada - sí o no14
24.12.2012¿Es sensato o no un sistema de ventilación residencial controlada en este caso?10
27.02.2013¿Ventilación residencial controlada o aire regulado - experiencias?14
20.12.2013Nueva calefacción por suelo radiante en lugar de radiadores y ventilación controlada de espacios habitables; ¿sí o no?15
25.08.2014Ventilación residencial descentralizada, bomba de calor de aire de extracción - ¿experiencias?10
25.05.2014¿Cuándo se nota que la ventilación controlada de viviendas está funcionando?18
24.06.2014¿La ventilación residencial controlada descentralizada es tan cara?38
21.07.2014Instalación de ventilación residencial controlada - ¿en el techo o fuera?20
01.08.2014Estufa de leña con circuito de agua (¿complemento a la bomba de calor aire-agua y a la ventilación residencial controlada con recuperación de calor)?10
03.06.2015Ventilación residencial controlada con recuperación de calor --- ¿un juego confuso?12
06.11.2015Ajustar la ventilación residencial controlada KFW 70 con calefacción por suelo radiante18
15.09.2022Ventilación central controlada con recuperación de calor: ¿Se pueden controlar las habitaciones individualmente?20
09.09.2016Ventilación controlada de espacios habitables y aun así ventanas abiertas por la noche71
26.04.2018Ventilación residencial controlada - ¿A qué hay que prestar atención al comprar?30

Oben