Configuración de la bomba de calor TWW configuración diurna y nocturna

  • Erstellt am 23.01.2018 12:33:36

Malz1902

23.01.2018 12:33:36
  • #1
Hola a todos, actualmente estoy ajustando la bomba de calor. Ahora estoy con el agua caliente. ¿Debería mantenerla caliente las 24 horas del día o solo durante 2 ciclos (de 5 a 7 y de 16 a 19 horas)? ¿Qué es más sensato?
 

Nordmann

23.01.2018 20:45:43
  • #2
El menor número posible de ciclos, eso afecta la vida útil del compresor y de los contactores. Por lo tanto, tus 2 tiempos son mejores, además de que hay menos pérdida de memoria.
 

Joedreck

23.01.2018 21:08:45
  • #3
También lo tengo así. Por supuesto, debe adaptarse a vuestras costumbres.
 