Transición de klinker a SATE con enlucido

  • Erstellt am 09.11.2015 16:50:29

alexm86

09.11.2015 16:50:29
  • #1
Buenos días a todos,
nuestra construcción avanza y de vez en cuando surgen preguntas que se podrían resolver muy bien con este foro, el siguiente problema no puedo resolverlo solo y espero su ayuda.

Se trata de la transición de la fachada de ladrillo cara vista a un sistema de aislamiento térmico por el exterior (WDVS) con revestimiento, ¿cómo debe ejecutarse correctamente? Adjunto dos bocetos, ¿cuál variante es la preferible en cuanto al puente térmico causado por la chapa, o es despreciable? ¿Alguien tiene experiencia con esto?
Gracias
 

nordanney

09.11.2015 20:21:36
  • #2
Así se solucionó con nosotros (El dibujo es del arquitecto):
 

alexm86

09.11.2015 20:26:46
  • #3
Gracias por la respuesta, entonces la cubierta de zinc como puente térmico es inocua? Y una pregunta más, ¿bajo la cubierta no hay una tabla de madera o simplemente no fue dibujada?
 

nordanney

09.11.2015 21:07:22
  • #4

No lo sé ;) - pero creo que hay madera debajo de la cubierta. El puente térmico probablemente es despreciable.
Así estás seguro de que no entra agua en el aislamiento del núcleo cuando llueve.
 

alexm86

10.11.2015 07:55:46
  • #5
¡Gracias!
 
Oben