Velocidad de su ventilación residencial controlada Helios

  • Erstellt am 16.09.2017 14:26:50

jx7

16.09.2017 14:26:50
  • #1
Hola a todos,

Una pregunta sobre vuestra [Helios-Kontrollierte-Wohnraumlüftung]:

¿A qué velocidad gira vuestra [Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung] y cuál es vuestro caudal volumétrico deseado?

Para nosotros, el valor deseado es de 190 m^3/h y la instalación se regula a 1950 rpm (aire de suministro) y 1680 rpm (aire de extracción).

En dos habitaciones de aportación de aire se genera un nivel de presión sonora de 38 dB_A, lo cual nos parece demasiado alto.

Un saludo

jx7
 

Uwe82

16.09.2017 21:44:28
  • #2
¿Qué dispositivo exactamente? ¿Tenéis silenciadores?
 

jx7

16.09.2017 21:55:07
  • #3
Ventilación controlada de espacios habitables EC 370 con silenciador de 1000 mm directamente entre Ventilación controlada de espacios habitables y caja de distribución.
 

Uwe82

17.09.2017 14:41:05
  • #4
Nuestras velocidades de rotación son similares, pero no he medido el nivel de ruido. El nuestro también es audible cuando uno está en silencio, pero actualmente se debe a un ventilador con un cojinete de bolas defectuoso.
 

jx7

25.10.2017 11:55:02
  • #5
En la primera visita in situ con representantes del fabricante Helios todos estuvieron de acuerdo en que el sistema en el sótano es inusualmente ruidoso, más ruidoso que los sistemas Helios normales. Esto se confirmó ahora mediante una medición con un dispositivo profesional de medición de presión sonora.

En el ajuste original (voltaje para 190 m^3/h según la curva del diagrama) el sistema emite 56 dB_A, en el nuevo ajuste reducido emite aún 53 dB_A. La especificación del fabricante para 200 m^3/h es de 41 dB_A, es decir, 12 dB_A por debajo del valor en el ajuste reducido. Dado que un aumento del volumen de 6 dB_A se percibe como el doble de volumen por el ser humano, se puede decir que el sistema en el ajuste reducido es 4 veces más ruidoso que el indicado en el catálogo.

Sin embargo, ahora se dice que todo esto es normal, que 41 dB_A es solo un valor de laboratorio y que en la práctica podrían ocurrir valores más altos.

Tengo claro que los valores de laboratorio y los valores prácticos pueden diferir, pero en mi opinión no debería ser 4 veces más ruidoso, para mí suena como los valores de emisiones de VW.
 

Temas similares
12.05.2014KfW 70 sin sistema de ventilación107
17.12.2015¿Cuánto pagaron por su sistema de ventilación residencial controlada?16
05.12.2015Ventilación controlada de viviendas Helios - ¿Es suficiente la instalación según las indicaciones del fabricante?17
29.07.2017Instalar ventilación residencial controlada por uno mismo, cumplir con el cronograma, ¿costos?63
18.01.2016Diversas preguntas sobre el control y la seguridad del hogar18
10.01.2022Pregunta sobre la vida diaria con un sistema de ventilación residencial controlado58
29.06.2016El vecino se queja de que la ventilación residencial controlada es demasiado ruidosa17
26.10.2017Valores de experiencia del nivel de ruido en dB_A de una ventilación residencial central controlada14
10.06.2019Ventilación residencial controlada - ¿Es aceptable un diseño en el nivel 7 de 9?22
07.06.2018Ventilación residencial controlada casa unifamiliar - planificación y diseño Helios Easyplan34
29.10.2018Decisión Ventilación controlada en viviendas: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 30112
13.08.2018Ventilación controlada en viviendas - Se escucha cada palabra en la otra habitación - ¿Es esto normal?59
29.12.2018Consejos y trucos para sistemas de ventilación residencial controlada18
10.08.2020Ventilación controlada en vivienda tipo bungalow: ¿Es necesario bajar el techo?23
29.11.2021Ventilación residencial controlada con intercambiador de calor de entalpía o rotativo25
15.10.2020Selección del fabricante de ventilación residencial controlada - ¿Cómo proceder?43
21.09.2021Planificación de ventilación controlada en viviendas: posición de los componentes; longitud de las tuberías13
26.05.2022Planificación de ventilación controlada en viviendas a través de una empresa local de calefacción / sanitaria20

Oben