Energía solar térmica: tamaño del tanque de almacenamiento intermedio / legionela

  • Erstellt am 14.09.2018 07:34:58

BenutzerPC

14.09.2018 07:34:58
  • #1
Hemos planificado un acumulador de 300 litros para un hogar de 4 personas. ¿Es recomendable aquí un sistema contra la legionela o, debido al alto caudal, el volumen de agua se renueva mucho más rápido de todos modos?
 

wrobel

14.09.2018 09:55:59
  • #2
Moin
Las legionelas no son un problema en el acumulador porque es agua de calefacción.
Seguramente te refieres a un acumulador de agua potable. En un hogar con tres o más no veo ningún problema. También había algo con una hoja de trabajo de DVGW con 300 l de agua potable.

Olli
 

BenutzerPC

14.09.2018 19:30:50
  • #3
Exacto, me refería a los depósitos de agua potable. Ya he leído bastante sobre el control de legionela y la mayoría no lo considera 100% confiable. Por eso, lo mejor parece ser elegir bien la dimensión del depósito, de modo que el contenido se renueve varias veces. ¿Qué pasa si el calor ya no puede ser disipado porque no se consume agua? ¿Se sobrecalienta entonces el líquido del sistema?
 

wrobel

15.09.2018 10:33:49
  • #4
Moin
La superficie del colector debería corresponder al volumen de almacenamiento.
aproximadamente cinco m2 por 300 litros de agua potable. La estancación en la instalación solar generalmente no es un problema.
Si no se extrae calor del acumulador y la instalación se detiene, la temperatura del fluido solar aumenta hasta evaporarse. El volumen adicional es absorbido en el [MAG]. Cuando la instalación se enfría, el vapor de agua se condensa de nuevo.

Olli
 

Temas similares
17.05.2016Depósito amortiguador para ducha15
17.04.2018Bomba de calor para almacenamiento de agua potable - ¿Qué tamaño es recomendable?12
10.04.2019LWZ 504 con o sin acumulador térmico14
24.02.2020¿Estación de agua dulce y tanque de almacenamiento intermedio: opción técnicamente mejor?24
26.04.2022Bomba de calor aire-agua sin acumulador | Instalador de calefacción se remite a la normativa de la ley de energía de edificios33
31.03.2022Bomba de calor aire-agua - ¿Tanque de almacenamiento tampón sí o no?28
08.06.2022Distancia del depósito intermedio a la bomba de calor geotérmica19
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
02.02.2024¿Cuánta capacidad de almacenamiento intermedio se necesita para aproximadamente 300 m²? ¿Vale la pena el enfriamiento?11
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72

Oben