Radiador de 2,7 metros de longitud

  • Erstellt am 02.07.2025 16:08:35

V_Orban

02.07.2025 16:08:35
  • #1
Buenos días,

quiero cambiar los radiadores en mi apartamento, uno de los cuales que todavía está instalado tiene una longitud de 2,72 m, la distancia entre las tuberías de calefacción es de 2,84 m. Un radiador nuevo tiene una medida estándar de 0,6 x 2,6 m. Esto significa que tendría que compensar la distancia más larga entre las tuberías individuales de calefacción (ida y retorno) y las conexiones al radiador de aproximadamente 12 cm con tubos de unión, lo cual no queda muy estético. He pensado en conectar en serie 3 radiadores de 0,9 m de longitud cada uno y así obtener la longitud adecuada de 2,7 m. ¿Sería esto aconsejable y en absoluto factible instalar 3 radiadores uno detrás de otro? Gracias por sus respuestas.
Saludos
Orban
 

nordanney

02.07.2025 16:13:01
  • #2
Se puede hacer. ¿Tiene sentido? Bueno. Tienes varios problemas que resolver.
- Esquema de conexión (no funciona simplemente uno detrás de otro, ya que el primer radiador recibe agua caliente, pero el segundo ya recibe agua enfriada, etc.). ¿Quizás una tubería Tichelmann?
- Equilibrio hidráulico
- Número de válvulas termostáticas: más bien solo una en la última o la primera (pero se debe tener en cuenta el esquema de conexión y una posible tubería nueva).
- Purga en serie

Creo que unas conexiones ordenadas en el 260 se ven incluso mejor que tres radiadores uno detrás de otro.
 

Knöpfchen

03.07.2025 18:04:40
  • #3
Tres radiadores en serie no son un problema, si lo interpreto correctamente, los radiadores se conectarán entonces de manera alterna como el radiador antiguo. Pero el asunto tiene otro inconveniente, has olvidado incluir la medida de las piezas de acople [Dg, Verschraubungen um die Hk zu verbinden] en la longitud total. Yo compensaría los 12 cm con 2 extensiones de grifo de 6 cm cada una en ambos lados. ¿Se pueden usar cromadas, pintarlas de blanco o… o?
 

nordanney

03.07.2025 18:14:25
  • #4
[TEXTO="Knöpfchen, post: 690719, miembro: 45749"]
Tres radiadores en serie no es un problema, si lo interpreto bien, los radiadores se conectan alternativamente igual que el radiador antiguo.
[/TEXTO]
Pero entonces el segundo ya recibe agua más fría y el tercero tiene que tomar lo que queda.
 

Jesse Custer

04.07.2025 06:48:08
  • #5
Pero eso tiene que ver con la física y menos con la cantidad de radiadores.

La emisión de calor per se es siempre la misma en total, solo en otro lugar, distribuida sobre la superficie.

Y eso sería lo que ME molestaría... aparte de que, en mi opinión, se vería extremadamente ridículo...
 

Knöpfchen

06.07.2025 22:02:47
  • #6
Los tres radiadores son atravesados de la misma manera como si fuera solo uno. Para ello ya se encarga la conexión alterna. Ida en el primer radiador. Retorno en el último radiador. Si la red de tuberías hubiera sido calculada y ejecutada, también funcionaría sin esta conexión cruzada.
 

Temas similares
11.06.2013¿Radiador en la nueva construcción?13
23.08.2013¿Calefacción eléctrica, calefacción por suelo radiante, tecnología de condensación de gas en lugar de radiadores?10
14.08.2015¿Calefacción por suelo radiante o radiadores?12
20.10.2015¿Calefacción por suelo radiante en la planta baja y superior, radiadores en el sótano?15
28.08.2017Rehabilitación de edificios antiguos - calefacción a gas + radiadores o calefacción por suelo radiante?10
09.03.2018Radiador o calefacción por suelo radiante: ¿Qué se recomienda en estas circunstancias?23
03.01.2020¿División?! Habitación pequeña / pendiente fuerte / radiador61
28.03.2020Calefacción por suelo radiante + radiador -> dos termostatos en una habitación10
26.04.2020¿Bomba de calor aire-aire, pero aún así radiadores?11
30.11.2020Radiador de acero inoxidable "hinchado"17
20.03.2021Calefacción por suelo radiante en el sótano o radiadores de baja temperatura22
04.05.2021Experiencias con tuberías de calefacción antiguas15
31.05.2022¿Los radiadores siempre deben colocarse debajo de las ventanas en las construcciones nuevas?41
25.04.2023Bomba de calor LWZ 403 Sol alta ida + retorno en energía solar térmica. La calefacción por suelo radiante está fallando...13
15.09.2023Información básica reemplazo de radiador edificio antiguo14

Oben