Kadir1989
21.04.2021 18:35:56
- #1
Buenos días,
desde hace unas semanas tenemos una fuga en la tubería de agua potable fuera de la casa.
No se pudo encontrar la fuga a simple vista y el ayuntamiento conectó un manómetro a la tubería y cerró la válvula.
La presión bajó en 1 minuto de 8 bares a casi 0 bares.
Debo decir que nuestra tubería de agua está instalada 100 metros en la propiedad del vecino antes de llegar a nuestra casa.
La localización de la fuga con gas de prueba determinó que el daño está en la losa del suelo entre el garaje y la pared de la casa.
Hoy se excavaron los últimos 5-6 metros y se instaló una nueva tubería de agua.
El ayuntamiento volvió a hacer la prueba y la presión bajó lentamente de 8 a 3 bares, pero desde las 12 no baja más y se mantiene en 3 bares.
El ayuntamiento está seguro y opina que hay una segunda rotura.
Me pregunto por qué entonces la presión se mantiene justo en 3 bares en la tubería de 100 metros.
¿Hay algo que no estoy teniendo en cuenta? Si hubiera una fuga, ¿no debería bajar otra vez a 0 bares?
Agradecería ideas. Dependemos del suministro de agua de emergencia, lo que es realmente molesto.
Saludos cordiales
Kadir



desde hace unas semanas tenemos una fuga en la tubería de agua potable fuera de la casa.
No se pudo encontrar la fuga a simple vista y el ayuntamiento conectó un manómetro a la tubería y cerró la válvula.
La presión bajó en 1 minuto de 8 bares a casi 0 bares.
Debo decir que nuestra tubería de agua está instalada 100 metros en la propiedad del vecino antes de llegar a nuestra casa.
La localización de la fuga con gas de prueba determinó que el daño está en la losa del suelo entre el garaje y la pared de la casa.
Hoy se excavaron los últimos 5-6 metros y se instaló una nueva tubería de agua.
El ayuntamiento volvió a hacer la prueba y la presión bajó lentamente de 8 a 3 bares, pero desde las 12 no baja más y se mantiene en 3 bares.
El ayuntamiento está seguro y opina que hay una segunda rotura.
Me pregunto por qué entonces la presión se mantiene justo en 3 bares en la tubería de 100 metros.
¿Hay algo que no estoy teniendo en cuenta? Si hubiera una fuga, ¿no debería bajar otra vez a 0 bares?
Agradecería ideas. Dependemos del suministro de agua de emergencia, lo que es realmente molesto.
Saludos cordiales
Kadir