GHovx
13.07.2016 17:25:17
- #1
Hola expertos,
Cuando se construye una casa se lee mucho, se aprende mucho y surgen continuamente nuevas preguntas. Espero que puedan ayudarme.
Estamos renovando una casa antigua y aquí se trata del aislamiento del techo. Buscamos una combinación de aislamiento entre vigas y debajo de vigas, que queremos realizar nosotros mismos.
Construcción actual nueva cubierta por el techador (comenzando desde el exterior):
1) Teja de barro
2) Listones de soporte, contralistones
3) Lámina bajo tejado: Dörken Delta Vent S
4) Vigas redondas antiguas de 12 cm de grosor (¡aún están bien!)
- distancia libre entre las vigas 55-56 cm
Como aislamiento buscamos nivel Kfw (24 cm de grosor con WLG 035 o equivalente), ya que con este requisito mínimo recibimos subvenciones municipales.
Después de revisar mi planificación previa con el comerciante local especializado, queremos comenzar pronto con la siguiente construcción:
5) Entre las vigas: 12 cm de lana mineral (WLG 035) [Knauf Insulation]
6) En perpendicular a las vigas, una capa adicional: 12 cm de lana mineral
- En perpendicular a las vigas se utiliza madera laminada de 6x12 cm como "fijación" para el aislamiento debajo de vigas
7) Barrera de vapor: tipo exacto aún desconocido, el comerciante quería seguridad consultando con Knauf, ya que no está muy familiarizado con este tipo de aislamiento "grueso" debajo de vigas.
8) Listones de 3 cm como subestructura para placas de yeso
9) 12,5 cm de placas de yeso (Rigips)
Por ahora la pregunta es si hay alguna objeción o si alguien ve algún problema.
Queremos usar el desván como dormitorio y deseamos hacer todo lo necesario con anticipación para que no se "asfixie" allí. Hoy he leído que materiales con alta capacidad de almacenamiento térmico instalados en el lado interior podrían ayudar mucho.
Mi pregunta: buscamos una buena solución entre "espacio interior suficiente" // "aislamiento adecuado" // "factor costo-beneficio razonable".
¿No se podrían llenar esos 3 cm de espacio que da la listonadura de 8) tal vez con paneles de fibra de madera? ¿Cómo se colocarían, se pueden cortar adecuadamente, poner sobre la listonadura transversal y luego atornillar el yeso encima?
¿Se notarán esos 3 cm después o serían un desperdicio de dinero?
Para información: también se instalaron tres grandes ventanas de techo con persianas exteriores.
Agradezco sus opiniones
Gerrit
Cuando se construye una casa se lee mucho, se aprende mucho y surgen continuamente nuevas preguntas. Espero que puedan ayudarme.
Estamos renovando una casa antigua y aquí se trata del aislamiento del techo. Buscamos una combinación de aislamiento entre vigas y debajo de vigas, que queremos realizar nosotros mismos.
Construcción actual nueva cubierta por el techador (comenzando desde el exterior):
1) Teja de barro
2) Listones de soporte, contralistones
3) Lámina bajo tejado: Dörken Delta Vent S
4) Vigas redondas antiguas de 12 cm de grosor (¡aún están bien!)
- distancia libre entre las vigas 55-56 cm
Como aislamiento buscamos nivel Kfw (24 cm de grosor con WLG 035 o equivalente), ya que con este requisito mínimo recibimos subvenciones municipales.
Después de revisar mi planificación previa con el comerciante local especializado, queremos comenzar pronto con la siguiente construcción:
5) Entre las vigas: 12 cm de lana mineral (WLG 035) [Knauf Insulation]
6) En perpendicular a las vigas, una capa adicional: 12 cm de lana mineral
- En perpendicular a las vigas se utiliza madera laminada de 6x12 cm como "fijación" para el aislamiento debajo de vigas
7) Barrera de vapor: tipo exacto aún desconocido, el comerciante quería seguridad consultando con Knauf, ya que no está muy familiarizado con este tipo de aislamiento "grueso" debajo de vigas.
8) Listones de 3 cm como subestructura para placas de yeso
9) 12,5 cm de placas de yeso (Rigips)
Por ahora la pregunta es si hay alguna objeción o si alguien ve algún problema.
Queremos usar el desván como dormitorio y deseamos hacer todo lo necesario con anticipación para que no se "asfixie" allí. Hoy he leído que materiales con alta capacidad de almacenamiento térmico instalados en el lado interior podrían ayudar mucho.
Mi pregunta: buscamos una buena solución entre "espacio interior suficiente" // "aislamiento adecuado" // "factor costo-beneficio razonable".
¿No se podrían llenar esos 3 cm de espacio que da la listonadura de 8) tal vez con paneles de fibra de madera? ¿Cómo se colocarían, se pueden cortar adecuadamente, poner sobre la listonadura transversal y luego atornillar el yeso encima?
¿Se notarán esos 3 cm después o serían un desperdicio de dinero?
Para información: también se instalaron tres grandes ventanas de techo con persianas exteriores.
Agradezco sus opiniones
Gerrit