Capacidad de carga para almacenamiento de agua/energía de 900L

  • Erstellt am 19.01.2016 06:51:07

Häuserlbauer

19.01.2016 06:51:07
  • #1
Hola,
Tenemos para nuestra sala de calderas en el sótano un acumulador de energía de 900 l (Weishaupt), que en total (incluida) el agua pesa 1,2 t. Como esta pieza tiene 3 "patas", corresponderían 400 kilogramos por cada pata.
Lo siguiente sobre el suelo (capas): placa de suelo de 25 cm, barrera de vapor (Katja), aislamiento aluminizado de 6 cm, nuevamente 5 cm aluminizado (11 cm de aislamiento total), solado de cemento de 6,5 cm, revestimiento de baldosas de 1,5 cm. En total son aprox. 19 cm de construcción.

¿Creéis que puedo simplemente poner el acumulador ahí? Mi cuñado (¡nuestra empresa de calefacción!) lo afirma. Tal vez solo sea demasiado temeroso... ¿Qué posibilidades hay para hacerlo "Save"?

¡Saludos desde Schwaben!
 

wrobel

19.01.2016 08:41:04
  • #2
Moin Moin

No es directamente mi área, pero a medio plazo conducirá a un asentamiento notable del [Estrich] y posiblemente a grietas.
Yo instalaría un [Verbundestrich] en esta zona.
También es posible colocar una placa de, por ejemplo, [Schaumglas] sobre el [Rohbeton] con una cubierta de metal.

Olli.
 

Elina

19.01.2016 17:48:12
  • #3
O una placa de distribución de carga. Tengo mi acumulador de 500 L sobre 10 cm de Jackodur (por el aislamiento térmico hacia abajo), luego 20 mm de placas de solera seca y encima, como distribución de carga, 25 mm de OSB. Mi acumulador está sobre un anillo de quizás 50 cm de diámetro y así el peso se distribuye ahora en aproximadamente 2 m2. Mi fontanero también dijo que no era necesario, pero para mí es simplemente más seguro así.
 
Oben