Consumo de energía Helios ventilación residencial controlada 300 vs 360

  • Erstellt am 22.03.2024 06:48:28

LostWolf

22.03.2024 06:48:28
  • #1
Comparando los dos equipos de ventilación de Helios, los datos técnicos indican lo siguiente sobre la corriente máxima:

Ventilación controlada de espacio habitable 300 W ET:
máx. 2A (monofásico; 230V)
Ventilación controlada de espacio habitable 360 W ET:
máx. 0,5A (monofásico; 230V)

¿Cómo es posible que el equipo de mayor potencia tenga solo una cuarta parte de la corriente máxima?
¿Sería entonces, con un caudal de aire de ~150m³/h en ventilación normal, quizás incluso más conveniente el equipo más grande para ahorrar electricidad durante toda su vida útil?
 

Radomiro

22.03.2024 19:34:45
  • #2
La 360 probablemente tiene ventiladores más grandes, que son más eficientes y por lo tanto requieren menos potencia para caudales iguales o mayores. Según la hoja de datos de la 360, el diámetro de entrada/salida de aire es de 160 mm, caudal de 405 m³/h y 2* 51 W en comparación con la 300, que tiene un diámetro de entrada/salida de aire de 125 mm, caudal de 302 m³/h y 2x84 W.

mfg
 

RotorMotor

22.03.2024 19:36:17
  • #3
No me lo puedo imaginar realmente, que la pequeña realmente consuma más electricidad. Sobre todo, 4x no puede ser.
 

LostWolf

23.03.2024 11:42:35
  • #4
Respuesta de Helios:


Es interesante que no haya habido un desarrollo más pequeño en los últimos 20 años.
Tendría que calcularlo: precio de compra más alto frente a electricidad ahorrada.

¿Alguien conoce los filtros del dispositivo?
¿Se pueden comprar en grandes cantidades y económicos y recortarlos uno mismo?
 

Temas similares
01.03.2017Ventilación controlada en viviendas - ¿Sí o No?!31
17.12.2015¿Cuánto pagaron por su sistema de ventilación residencial controlada?16
05.12.2015Ventilación controlada de viviendas Helios - ¿Es suficiente la instalación según las indicaciones del fabricante?17
29.07.2017Instalar ventilación residencial controlada por uno mismo, cumplir con el cronograma, ¿costos?63
10.01.2022Pregunta sobre la vida diaria con un sistema de ventilación residencial controlado58
01.03.2017Ventilación residencial controlada y evacuación de la campana extractora10
27.01.2017Aire de extracción vs. aire recirculado en un sistema de ventilación residencial controlada32
26.10.2017Valores de experiencia del nivel de ruido en dB_A de una ventilación residencial central controlada14
10.06.2019Ventilación residencial controlada - ¿Es aceptable un diseño en el nivel 7 de 9?22
07.06.2018Ventilación residencial controlada casa unifamiliar - planificación y diseño Helios Easyplan34
29.10.2018Decisión Ventilación controlada en viviendas: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 30112
29.12.2018Consejos y trucos para sistemas de ventilación residencial controlada18
19.12.2019Planificación del sistema de ventilación central - caudal volumétrico, posicionamiento?12
17.02.2020Cocina abierta: extracción o recirculación en ventilación residencial controlada y KfW5540
29.11.2021Ventilación residencial controlada con intercambiador de calor de entalpía o rotativo25
15.10.2020Selección del fabricante de ventilación residencial controlada - ¿Cómo proceder?43
23.06.2021Ventilación controlada en viviendas - Planificación de las posiciones de aire de suministro / extracción60
26.05.2022Planificación de ventilación controlada en viviendas a través de una empresa local de calefacción / sanitaria20

Oben