La bomba de calor funciona hasta 60 veces al día

  • Erstellt am 22.02.2022 07:36:33

Tx-25

22.02.2022 07:36:33
  • #1
Hola, nuestra bomba de calor aire-agua Elco aerotop Split 07 funciona por ciclos de 30 minutos. Se realizó un ajuste hidráulico. Además, he desconectado todos los ERR y retirado los motores de control. He realizado un equilibrado térmico lo mejor que he podido. Sin embargo, no se han abierto completamente los circuitos de calefacción más largos. Sospecho que la bomba de calor está sobredimensionada y que luego hará que tengamos demasiado calor. La curva de calefacción ya está ajustada al mínimo. He adjuntado una imagen en la que están anotados todos los datos de la última semana. De ahí también he deducido que la bomba de calor actualmente funciona en ciclos de 30 minutos. Además, el caudal se mantiene igual, independientemente de si la bomba está funcionando o no. Debe hacer ciclos desde la instalación, ya que en 2 años ya hay más de 10.000 ciclos registrados. Sospecho que todo esto se debe a los ajustes. Por eso a continuación enumero algunos ajustes y datos generales.

146 m², 2 personas, casa unifamiliar, sin sótano, calefacción por suelo radiante, WRL con recuperación de calor, instalación fotovoltaica, aislamiento prácticamente KFW 40 (sin subvención recibida).

Funcionamiento de la bomba de calor: eco plus
Corrección de temperatura de impulsión + 2 grados
Funcionamiento de la bomba modulante
Máx. bomba PWM 100
mín. bomba PWM 70
Agua caliente 48 grados
Temperatura objetivo mínima agua caliente 43 grados, el agua caliente solo se calienta al mediodía.
Sin reducción nocturna.
Modo silencioso activado (reducción al 70 % de la potencia por ruido)
Válvula de sobrepresión abierta, ver imagen
Curva de calefacción 0,2 (posible de 0,2 a 1,0)

Depósito acumulador:
Activación de carga del acumulador: apagado (¿debe ser así?)
Histéresis del acumulador 5 grados
Temperatura objetivo del depósito 40 grados
Tipo de carga del acumulador configurado en carga parcial
Horas de carga del acumulador calefacción: 0 (casi 2 años)
Cargas del acumulador: 0
Temperatura del acumulador 23°

En funcionamiento, la instalación muestra los siguientes valores. Como ya me han dicho aquí, es extraño que el gas caliente tenga una temperatura tan baja.

Temperatura evaporador 0
Temperatura succión de gas 2
Temperatura gas caliente 28
Condensador 24
Compresor 23 Hz
Velocidad 625

A continuación, mis circuitos de calefacción con sus longitudes y el caudal actual.
Entre paréntesis están mis ajustes del invierno pasado. ¿Por qué están tan cambiados los caudales (especialmente en la planta superior)? ¿Se debe esto a los ajustes de la bomba de calor?

Planta baja:
WC 49 metros Caudal 1,0 (1,0)
Oficina 59 metros Caudal 1,3 (1,5)
Pasillo 45 m Caudal 0,5 (0,6)
Cuarto de lavado 40 m Caudal 0,4 (0,4)
Cocina 84 m Caudal 1,0 (1,1)
Sala derecha 89 m Caudal 1,9 (1,6)
Sala izquierda 106 m Caudal 1,7 (1,6)

Planta superior:
Baño 100 m Caudal 2,6 (1,9)
Niño 1 103 m Caudal 1,1 (1,4)
Pasillo 16 m Caudal 0,3 (0,6)
Dormitorio 67 m Caudal 0 (0,5)
Vestidor 34 m Caudal 0 (0,6)
Niño 2 88 m Caudal 1,5 (1,4)

¿Qué se puede ajustar aquí o es imprescindible una revisión por parte de un técnico?




 

guckuck2

22.02.2022 07:49:39
  • #2
Muy sobredimensionado, en combinación con el acumulador [Puffer] (ahí otros deben opinar sobre los ajustes) y posiblemente una histéresis demasiado baja
 
Oben