en el año 2015 me instalaron un depósito empotrado de Geberit con 2 botones de descarga. En la imagen detrás de la tapa, lamentablemente solo encontré el número de artículo para la junta del mecanismo de elevación (816.418.00.1). Hasta Semana Santa de 2024 todo funcionó perfectamente. Poco a poco, la campana bajaba cada vez más rápido con la descarga grande, hasta que ahora descarga aproximadamente el mismo tiempo que con el botón pequeño.
Como no tengo número de artículo, describo brevemente el procedimiento de apertura:
La placa pulsadora se desliza hacia arriba y se retira. Luego se debe deslizar hacia arriba y hacia abajo un deslizador azul a la izquierda y a la derecha, respectivamente, para desbloquear 2 palancas. Ambas se pueden girar 90° y extraer. Con esto se quita la placa de sujeción negra. Detrás hay una pared blanca que se puede desmontar en 2 palancas en la parte superior. Después se desengancha el soporte de las palancas de accionamiento y se retira. Para quitar la campana hay que doblar ambas varillas azules de elevación de la campana (de lo contrario no pasan por la abertura de inspección) y desenganchar un soporte gris/negro en la pared trasera que mantiene la campana en posición.

He limpiado la campana y desafortunadamente no vi mejora tras volver a instalarla. La campana está ajustada en 6l. Aún se puede ajustar a 4,5l y 7,5l. Pero como funcionó 9 años con 6l, lo dejé así (no quiero romper nada). Sobre esta regulación hay una opción azul de ajuste con + y -. La parte deslizable estaba en el medio. La giré completamente hacia +. Tampoco eso mejoró nada.

Otras soluciones en internet indican que las varillas de elevación eran demasiado largas y tocaban la pared trasera. Sin embargo, mi cisterna funcionó 9 años y en medio año el ciclo de descarga se fue acortando hasta quedar ahora tan corto como el ciclo pequeño. Claro que puedo alargar el ciclo pulsando más tiempo el botón grande y también el pequeño.

A veces la cisterna descarga normalmente 1 o 2 veces si la he abierto antes. Tiene que ser algo pequeño.



Primero, gracias si alguien lo ha leído y, por supuesto, estoy agradecido por respuestas.

Un saludo cordial
 

PhiIipp

10.10.2024 08:15:07
  • #2
La pieza 816.418.00.1 cuesta 30 EUR incl. envío. Simplemente reemplazar y listo.
 

Häuslebauer124

10.10.2024 08:51:47
  • #3
¡Gracias por tu respuesta! ¿Entonces la goma hace que la campana de elevación se baje demasiado rápido? Siempre pensé que la goma servía para que la cisterna estuviera sellada frente al desagüe.
 

Häuslebauer124

10.10.2024 09:24:20
  • #4
Problema resuelto, también se podría haber pensado por uno mismo: Gracias a la respuesta de Philipp se me ocurrió que puedo cambiar la campana elevadora por otro tanque de descarga. Las campanas solo se diferencian en la posición + y -. La válvula tiene que estar cerrada, es decir, en -. Entonces el proceso de descarga funciona con ambas campanas. Por una razón incomprensible, en el inodoro defectuoso la pieza de ajuste debió haberse colocado en una posición intermedia. Yo mismo la coloqué en +, de modo que la cámara estaba completamente abierta, es decir, ¡al revés! La cámara tiene que estar cerrada (foto). Gracias de nuevo, Philipp, aunque tu comentario sea una tontería total.
 

Temas similares
18.10.2015Primera cocina Ikea... Ahora con protector trasero (pág. 7)61
25.11.2017¿Muy poca agua del tanque de descarga o inodoro malo?20
08.10.2019Buscando idea para pared trasera de ducha / problema con tamaños de azulejos14
27.03.2015El tanque de descarga del inodoro está goteando10
13.01.2025¿La serie Besta de IKEA en la parte trasera carece de estabilidad?14

Oben