i_b_n_a_n
11.08.2022 09:06:37
- #1
A poca distancia de la grieta hay una pared de 11,5 cm.
Supongo que es una grieta por tracción debido a la presión de la pared desde abajo cuando el techo se asienta ligeramente a la izquierda y a la derecha.
cerca de ahí... eso me haría pensar. Por el año de construcción y sin planos de armadura, me resultaría demasiado arriesgado. Piensa en las posibles consecuencias y costos posteriores...
En tu lugar buscaría a un ingeniero estructural o perito de la construcción. ¿Y los documentos? ¿No hay más?
¿Quizás sea posible localizar la armadura de manera aproximada con un "detector de tuberías"?
¿Viga de carga o pared portante adicional (junto a la otra) debajo de la grieta con un esfuerzo aceptable y posible desde el punto de vista visual / del espacio?
El hecho es que es una grieta continua de varios metros.
¡Eso no se puede pasar por alto de ninguna manera!
Al fin y al cabo, no querrás que el techo te caiga encima.
Hay que verificar si debajo de la grieta hay una viga de acero o una pared portante de al menos 17,5 cm.
Probablemente sería conveniente que un experto la revisara en el lugar.
Ese dinero (0,5 h de trabajo + desplazamiento) para mí lo valdría.
No obstante, para mí eso parece un asentamiento hacia los extremos exteriores de la casa.
Así que debe haber una pared ahí abajo.
Después de 70 años algo completamente normal.
Yo contaría con al menos 250 € ++ por una hora de inspección más desplazamiento.