Conectar el gong a/b Patchbox Pro al interfono de la puerta

  • Erstellt am 23.03.2018 08:35:12

laley

23.03.2018 08:35:12
  • #1
Hola,
tengo un portero automático con una a/b Patchbox Pro de L-Tek.
Hasta ahora funciona bien.
Además de los teléfonos que suenan, quiero (o mejor dicho, el gobierno quiere) un timbre clásico. El timbre es un Grothe Croma 100A.
He estudiado ambos manuales, pero no encuentro un punto en común.

¿Podéis decirme cómo debo conectar ambos?

Hasta ahora he considerado útil el esquema de conexión "C".
Pero si lo conecto así, no pasa nada en el timbre cuando pulso el botón de llamada.
Ni siquiera se enciende un LED.
Para mí, solo tienen sentido inicialmente C y D. Porque la Patchbox solo da 2 cables al timbre (12V, ¿o no?)
¿O tengo que alimentar el timbre con tensión continua (12V o 230V)?

 

Mycraft

23.03.2018 08:49:54
  • #2
El timbre se conecta aquí. Con C no tiene nada que ver, eso es solo la alimentación de toda la instalación y los botones del timbre.
 

laley

23.03.2018 09:06:18
  • #3
Sí, allí las conecté también, con 2 cables. Y el puente se creó como está dibujado. Pero, ¿dónde conecto los dos cables que vienen de la caja de parches al gong? Con "C" me refiero al diagrama de conexión "C", no a la designación de terminal "C". Quizás debería haberlo aclarado... La parte derecha de la imagen muestra los diagramas de conexión del gong. A la izquierda, el diagrama de conexión de la caja de parches.
 

Mycraft

23.03.2018 09:29:54
  • #4
Los dos verdes de la Patchbox los conectas según el diagrama B a =/~ y C1.
 

laley

23.03.2018 09:45:17
  • #5
OK, pero no quiero usar baterías.
Pensaba que la [Patchbox] suministraba los 12V como fuente de alimentación en el momento en que el timbre los necesita, y al mismo tiempo lo activa.

Si el timbre necesita tensión de forma continua, ¿puedo llevar los 12V desde el transformador del timbre?
 

Mycraft

23.03.2018 11:30:19
  • #6
¿Dejas las baterías fuera y luego lo conectas a [D]?
 