¿Ocultar una altura de solera incorrecta?

  • Erstellt am 19.01.2019 19:29:12

Bernd2378

19.01.2019 19:29:12
  • #1
Hola a todos,
Actualmente tenemos un pequeño problema: olvidamos incluir el adhesivo para baldosas en el cálculo de la construcción del suelo.
Ahora estamos aproximadamente 3 mm por encima del plan en el pasillo.
Actualmente planeamos una baldosa de 10 mm.
Podríamos...
1. buscar una baldosa de 7-8 mm (¿hay pocas en formatos grandes..?! )
2. vivir con la diferencia de 3 mm (¿alguien tiene experiencia aquí? ¿Se nota visualmente? ¿Transición perceptible?)
3. lijar los 20 m² esos 3 mm
¿Qué haríais?
Buena suerte
Bernd
 

hemali2003

19.01.2019 20:01:54
  • #2
¿Cómo está diseñado el [Übergang]? El alicatador también puede aplicar menos adhesivo hacia el [Übergang], eso es lo que hizo el nuestro.
 

Müllerin

19.01.2019 22:07:54
  • #3
tenemos en la planta superior una transición de baño (azulejo) a pasillo (vinilo pegado sin base) y de alguna manera lo ha rellenado con masilla, no se nota nada.
 

ypg

19.01.2019 22:15:10
  • #4


¡Por Dios, qué chapuza! :o

...no, en serio: 3 mm es casi nada.
¿De qué revestimiento se considera crítica la transición?
Normalmente se alisa la transición (umbral de la puerta) en aproximadamente un metro de largo, pero creo que se puede ahorrar, siempre y cuando no estemos hablando de un CM.
 

Bookstar

19.01.2019 23:11:53
  • #5
3mm no es nada. No veo ningún problema en absoluto.
 