salidas de techo sin conductor de protección

  • Erstellt am 16.02.2025 19:17:54

horst453

16.02.2025 19:17:54
  • #1
Hola a todos,

en mi nueva construcción, varias salidas de techo para lámparas no tienen conductor amarillo/verde, sino cuatro conductores con azul, marrón, negro y gris. (Ver adjunto)

La pregunta que me surge es si esto está realizado correctamente desde el punto de vista técnico.

¿Alguien puede ayudarme?

Saludos
 

nordanney

16.02.2025 19:23:51
  • #2

Claro. El electricista que puso los cables.

De lo contrario, deben ser medidos. Mi bola de cristal no funciona, lo siento.
 

horst453

16.02.2025 19:35:14
  • #3
Gracias por la respuesta útil.
Mi pregunta es si no es obligatorio un conductor de protección amarillo-verde. El electricista dirá que está bien así. Pero no tiene que ser correcto.
 

nordanney

16.02.2025 19:39:58
  • #4

Quizás haya uno. Pero de otro color.
 

MachsSelbst

16.02.2025 20:33:22
  • #5


Eso está prohibido, al menos en la instalación doméstica...
 

nordanney

16.02.2025 21:08:37
  • #6

Sin PE según DIN/VDE también está prohibido. Pero pueden ocurrir errores (¿electricista daltónico?).
 