Mala sellado - secuencia

  • Erstellt am 25.04.2015 18:45:58

turborex

25.04.2015 18:45:58
  • #1
Buenas tardes, nuestro baño ya está lo suficientemente avanzado para que podamos proteger la zona de la ducha contra la humedad:

De nuestro colocador de azulejos hemos recibido lo siguiente:
PCI Lastogum 25kg
PCI Esquina interior 3x
PCI Esquina exterior 1x
PCI Banda W de impermeabilización y desacoplamiento 2m (para el suelo)
PCI Pecitape manguito para tubería 2x
PCI Cinta de sellado (Pecitape) 15m

Mi pregunta ahora, especialmente relacionada con la zona del suelo:

¿Se fija primero la Banda W de impermeabilización y desacoplamiento de PCI en el suelo con adhesivo flexible, se corta a medida, luego se aplican las esquinas PCI, se pintan, se aplica completamente la cinta de sellado y se vuelve a pintar por segunda vez después del tiempo de secado?
Es decir: Todo se construye sobre la manta (primero la manta en el suelo, luego el resto encima)

¿O

Se ejecutan primero las esquinas y superficies (transiciones de pared),
luego se corta la banda a medida y se coloca por encima de las esquinas y cintas?
Es decir: El suelo se hace al final (en las esquinas, donde la baldosa se solapa con la cinta PCI, se pega con Lastogum)
¿El resto con adhesivo flexible? ¿O se pega toda la banda de impermeabilización con adhesivo flexible?

Espero que hayan entendido mi proyecto y quedo a la espera de sus respuestas.

Un cordial saludo
Tanja Schmidt
 

turborex

26.04.2015 07:40:20
  • #2
Buenos días,

en la ducha está instalado el conjunto de pendiente Fermacell Powerpanel TE, ya que se trata de un edificio antiguo y solo había una construcción del suelo de 6 cm.
El desagüe se realizó con una perforación coreana a través del techo.

Baldosas en el suelo: Gres porcelánico
50x15cm zona húmeda R12

Baldosa de pared: Gres porcelánico
50x20cm

Adhesivo para baldosas:
PCI FT-EXTRA adhesivo para baldosas 25 kg adhesivo flexible para baldosas

Material para juntas:
PCI Nanofug Premium mortero de juntas flexible

Para entenderlo correctamente:
Primero se coloca en el suelo la lámina impermeable PCI con adhesivo flexible con dentado de 6 mm.
Los bordes que quedan, en este caso son aproximadamente 2 cm por lado, se embeben y pintan con PCI Lastogum.

Una vez que la "bandeja" en el suelo esté fija, aplicar una segunda vez en la transición.

Luego:
Incorporar las esquinas PCI, después las cintas de sellado, primero verticalmente, luego horizontalmente.
Después incorporan las conexiones de la pared con selladores y se enlucen todas las paredes.
En la segunda pasada trabajar con un rodillo para garantizar una mayor resistencia del adhesivo para baldosas.

Saludos cordiales
Fam Schmidt
 

Temas similares
16.06.2013Baldosas de gres fino 45x9011
02.04.2021¿Instalación de ventana correcta o cinta de sellado defectuosa?11

Oben