Liebe Forum-Mitglieder,

Bei unserer Kontrollierte-Wohnraumlüftung "Enervent Pingvin" wurden die Luftmengenmessungen ausgeführt weil wir reklamiert haben dass die Luft im Haus nicht frisch ist und dass wir die kommende Luftmenge niedrig finden.

Die Ergebnisse sind im Anhang.

Die gemessene Zuluft-Luftmenge ist 35 m3/h niedriger als die geplante Luftmenge: 140 m3/h statt 175 m3/h. Auch vom Datenblatt des Lüftungs-Gerät, soll das Gerät bei Stufe 60% die Luftleistung von 190 m3/h generieren. Nach Messungen generiert es 50 m3/h weniger.

Ich würde gerne Eure Meinung zu den gemessenen Luftmengen hören.

Besten Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen,
Gerd
 

€uro

Hallo,
....Ich würde gerne Eure Meinung zu den gemessenen Luftmengen hören.
Ein Mangel, denn die Planung sah ja nicht von ungefähr die jeweiligen Luftmengen vor.

Zudem etwas ungewöhnlich, dass die Messwerte jeweils recht gerade bzw. "runde" Werte aufweisen. Insgesamt wurde hier wohl vorab keine Kanalnetzberechnung durchgeführt!

Wie wurden die Ist-Werte denn gemessen?

v.g.
 