    Standard Elektrik Kabelquerschnitt

    Hallo zusammen,

    die Elektrik unseres Hauses wurde gerade vollständig erneuert. Kabelquerschnit 1 Quadrat. Nun sagte mir an anderer "Fachmann", dass ich hätte min. 1,5 nehmen müssen, damit die Sicherungen drin bleiben wenn ich mehrere Verbraucher anschalte. Nun bin ich verunsichert und brauche mal bitte eure Meinung.

    Gruß Karsten





  2. #2
    Benutzer
    Registriert seit
    22.03.2011
    Ort
    Bochum
    Beiträge
    77

    Standard AW: Elektrik Kabelquerschnitt

    Zitat Zitat von Karsten 244 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,

    die Elektrik unseres Hauses wurde gerade vollständig erneuert. Kabelquerschnit 1 Quadrat. Nun sagte mir an anderer "Fachmann", dass ich hätte min. 1,5 nehmen müssen, damit die Sicherungen drin bleiben wenn ich mehrere Verbraucher anschalte. Nun bin ich verunsichert und brauche mal bitte eure Meinung.

    Gruß Karsten
    Hallo

    Also meines Wissens nach ist 1² definitiv zu wenig für eine normale Hausinstallation. Herkömmlich wird 1,5² verwendet. Letzteres muss mit einer 16A-Sicherung abgesichert werden, bei 1² muss die Absicherung 10A (B10A-Automat im Sicherungskasten) betragen.
    Der Herd wird gerne mit 2,5² angeschlossen.

    Schau doch bitte mal in deinen Sicherungskasten - wenn da 16A-Automaten drinn sind, dann ist das ganz schlecht!
    1² mit 16A absichern kann zu Überhitzung und dadurch zu einem Brand führen!

    Ansonsten kommt es auch noch drauf an, wie die Kabel verlegt sind.
    Sind sie einfach nur "normal" unter Putz in die Wand gelegt, oder ist ein Rohr verwendet worden?
    Welcher Kabeltyp ist verwendet worden? "Normale" NYM-Leitung? (Steht auf dem Kabelmantel aufgedruck - falls Du noch irgendwo Reste herumfliegen hast)
    Es gibt Kabel, die eine höhere Strombelastbarkeit haben - aber auch einen höheren Preis...

    Btw - ich bin mir jetzt nicht sicher, ob 1² in der Hausinstallation überhaupt zugelassen ist...

    Im Zweifelsfall einen Fachmann / Gutachter beauftragen, der sich das ganze vor Ort anschauen kann und nicht übers Inet ins Blaue raten muss...

    Grüße
    Micha

  3. #3
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    31.12.2010
    Beiträge
    14

    Standard AW: Elektrik Kabelquerschnitt

    Also, für´n Haus werden 1,5 qmm NYM Kabel verwendet, für Herdanschluss 2,5 qmm.

    Früher hatten sie noch die alten Stegleitungen die direkt unter dem Putz verlegt sind, die hatten aber auch 1,5 qmm.

    Falls du 16 A Sicherungen hast, die mit 1 qmm Kabel angeschlossen sind, ist das verboten. Deine Leitung wird bei Belastung heiß und kann abbrennen!

  4. #4
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    28.12.2010
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    6

    Standard AW: Elektrik Kabelquerschnitt

    Hallo und ganz vielen Dank für die ausführlichen Antworten.

    Ich gebe Entwarnung. Habe mit dem Elektriker telefoniert der mir versicherte, alles mit 1,5 q verlegt zu haben. 16A Sicherungen sind auch drin.
    Mein "Fachmann" hatte ein altes totes Kabel mit wohl 1,0 q gesehen und dachte - weil noch sehr gut aussehend - es wäre eine neue Leitung.

    Nochmals danke für die Antworten, ich fühle mich jetzt wieder gut und habe wieder etwas dazu gelernt.

    Beste Grüße Karsten

  5. #5
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    07.02.2012
    Beiträge
    4

    Blinzeln AW: Elektrik Kabelquerschnitt

    Hallo zusammen,

    Ich versuche einmal ein bisschen Licht in die Sache zu bringen. 1mm² gibt es seit langer Zeit nicht mehr, auch nicht als Stegleitung.
    Grundsätzlich wird der Leitungsquerschnitt nach vorgeschalteter Sicherung ausgelegt:

    Man möchte also 16A an einer Steckdose abnehmen können. Das ist übrigens die max Stromstärke von Herkömmlichen Schukosteckdosen. Um 16A zu gewährleisten muss ich den Kabelquerschnitt auf die länge der Leitung Berechnen (Schleifeninpedanz). Also eine 3x1,5mm² Leitung kann maximal 17m verlegt werden wenn diese mit 16A belastet werden soll. Entweder man nimmt nun eine kleinere Sicherung, also 10A dann kommt man auf etwa 23m, aber da hat man dann ja auch nur noch max 10A an der Steckdose. Nächste Möglichkeit ist den Querschnitt zu erhöhen, also auf 2,5mm². Dadurch kommt man dann auf eine Länge von max 25m.

    Also kann man nicht pauschal sagen 1,5mm² ist ausreichen. Das das der mindest Leitungsquerschnitt für die Hausinstallation unter Putz ist, merkt man schnell wenn der Findige Heimwerker versucht NYM Leitung im Baumarkt zu kaufen.

    Das der Herd also mit 2,5mm² Angeschlossen werden sollte, da meist auch eine 20A Sicherung vom Hersteller empfohlen wird, ergibt sich nun auch. Aber auch hier Achtung mit der Leitungslänge.
    Auch hier Achtung: neue Öfen werden meist mit normalem Schukostecker ausgeliefert. In diesem Fall sollte nur der Ofen an dieser Sicherung (Steckdose) hängen. Das gleiche gilt für Spülmaschinen.

    Und bitte denkt daran alle Stromkreise die im Laienbereich liegen müssen seit Mitte 2007 mit FI abgesichert werden. Das gilt auch für Heimwerker!

    Am besten lasst noch einmal einen Eingetragenen Handwerksbetrieb über die ganze Sache schauen.

    Das soll nur ein ganz kurzer und grober Überblick sein! Die Sache ist wesentlich Komplexer.

    Gruß
    JonnY

Ähnliche Themen

  1. Abnahme der Elektrik?
    Von elvsiett im Forum Maurer / Maler / Gipser / Elektriker
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.10.2011, 17:50

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Direktzugriffe Hausbau Forum Deutschland:
Bauexperten Bauherrenhilfe Baufinanzierung Bankenvergleich Bauherren-Tagebücher Deutschland Haus-Typen: Fertighaus Massivhaus Passivhaus
STOPP-WERBUNG Aufkleber kostenlos bestellen Sport-Forum

Schweizer Forum für Fragen rund um das Thema Hausbau: Hausbau Forum


SEO by vBSEO